Pęknięta rura pod podłogówką
: 30 maja 2016, o 19:18
autor: Zbyszek01
Pękła mi rura pod podłogówką, macie jakieś pomysły jak znaleźć i zlikwidować wyciek? Rura zasilająca z zimną wodą a nad nią 18cm styro i 8cm podłogówki. Nie wiem czy to rura czy jakaś kształtka z wadą fabryczną, Instalacja w miedzi robiona lekko ponad 5 lat temu. Mam porobione zdjęcia w trakcie prac i wiem jak jest to rozprowadzone. Budynek to stary dom jednorodzinny a awaria jest w części niepodpiwniczonej. Upływ wody do gruntu to jakieś 2-3 L/min.
Dzwonię i szukam firm ale oferty to że nawet jak nie znajdą to 1600 płacisz, a jak wskażą miejsce to nie jest to 100% pewności że to tu.
Może znacie jakieś firmy które by coś takiego ogarnęły?
Wszelkie podpowiedzi będą z uwagą rozpatrywane.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 30 maja 2016, o 21:50
autor: ICEMANIK
Specem nie jestem, ale jakbym miał płacić 1,5kpln bez gwarancji to bym się zaopatrzył w czujnik wilgotności za kilka stów i sam bym sprawdzał sondą % wilgotność wylewki, zależy jak jeszcze wykończona podłoga, płytki? Panele? Deska? Może delikatne nawierty i sprawdzanie na chybił trafił?
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 30 maja 2016, o 22:18
autor: mxw
A może kolega powinien pożyczyć kamerę termowizyjną?
pozdro.,
mxw.
Wysłano z H815 za pomocą Tapatalk2.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 04:05
autor: Zbyszek01
Wszystko się rozbija o styropian, czy to kamera czy czujnik wilgotności.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 14:18
autor: Bodex
Wiesz nie jest to podpowiedź na która czekasz , przeświwtlenie wyłącznie ...
A kiedy mi piec zaczną cieknąć myślałem go pospawać ( sam spa sam tigiem) ale mi rozradzili i jeden doświadczony już technik polecił wsypać proszek K2 ten USA uszczelniające do chłodnic , rok był spokój .
Tylko piec węglowy , a na gazowym moze pozatykać kanaliki, .
Chyba że odepnie się od obiegu c.o.na czas uszczelniania .
Nie mam pomysłów...
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 15:03
autor: Zbyszek01
Mam kocioł węglowy z podajnikiem do CO
https://esterownik.pl/zdalny-dostep?q=z ... W,%20320m2 możesz podglądać, nic nie uszkodzisz, z prawej strony masz takie malutkie ikony i tam się klika
Moja awaria to tylko woda zimna użytkowa i też myślałem o podobnych środkach jak piszesz jednak po rozmowach w kilku firmach do których dzwoniłem to mi odradzili. jest za duży przeciek bo przy 0,5 do 1 L/min to by jeszcze zrobili bo są takie środki wpuszczane do rury pod ciśnieniem i w miejscu wycieku ta substancja łączy się z tlenem i się krystalizuje zatykając przepływ. Jednak u mnie wycieka bliżej 3L/min i tu twierdzą że to może by pomogło na rok może dwa.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 19:42
autor: Bodex
No to tylko podkop holera
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 19:54
autor: Zbyszek01
Niby taka durna awaria a tyle z nią kłopotu. Jedno już wiem na pewno, żeby nie wiem jakie mocne i jakie pewne to już żadne instalacje nie będą pod podłogówką.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 20:03
autor: mxw
Zaraz, chwila - Tobie pękła rura z zimną wodą położona pod instalacją ogrzewania podłogowego, tak? Sama podlogowka jest okay, tak?
Teraz dopiero skumałem.
No to rozwiązanie jest proste - zrób obejście i zapomnij o tej rurze w podłodze. Nawet jak będziesz musiał ryć w kilku ścianach, to i tak będzie to prostsze i tańsze, niż grzebnięcie podłogówki.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z H815 za pomocą Tapatalk2.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 20:10
autor: Zbyszek01
Już o tym myślę ale jeszcze jutro konsultacje z ubezpieczycielem.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 31 maja 2016, o 22:54
autor: Bodex
Ja mam do licznika rury plastikowe Virsbo bardzo trwałe , materiał z pamięcią kształtu.
Miedź potrafi się wypłukać na kolanach strumieniem ciśnienia , coraz cieńsze robią ...
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 04:04
autor: Zbyszek01
To że potrafi się wypłukac to wiem ale dużo zależy od wody, rury coraz cieńsze to też wiem.
Tylko q....wa dlaczego po 5 latach?
tapatalk.... na H60-L02
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 07:25
autor: Bodex
Za duże ciśnienie , u mnie zamontowano reduktor ciśnienia, a może dochodzić do tej " ekektrolizy "metali np. W bojlerch sa montowane katody , albo wada złączki lutu . Tu powinno być na lutach twardych .
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 08:00
autor: Zbyszek01
Reduktor zamontowany przed zrobieniem instalacji, a co do elektrolizy to po 5 latach? To może być tylko błąd lutu lub wada materiałów.
tapatalk.... na H60-L02
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 11:01
autor: Bodex
Dokładnie , pękło kolanko z naprężeń lub zimny lut.
Ja lutowałem rury flexi nierdzewne z mosiądzem na zimny lut w Niemczech w takiej firmie senior flexonics ( juz nie pamiętam dokładnie w Kassel , wszystko potem było sprawdzane ciśnieniowp na 6-8 bar.
Tylko do " twardego " stop miedzi jest inny , temp obróbki 680- 700 st. Z pastą ochronną .
Zrób obejście plastikiem , ściany , może sufity podwieszane masz , kombinuj , chyba taniej niż zerwać całą podłogę.
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 15:06
autor: Zbyszek01
Będę musiał zrobić 2 obejścia, jedno wewnątrz budynku a drugie po zewnetrznej. Innej możliwości nie ma.
To po zewnętrznej się jeszcze zastanawiam czy nie zrobić w plastiku. Do tego jakiś dodatkowo kabel grzejne.
Jutro ma dzwonić konsultant-rzeczoznawca.
Dam znać co i jak.
tapatalk.... na H60-L02
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 19:27
autor: Bodex
A pomyślałeś o wierceniu w gruncie pod pidłogą by wprowadzić 2 rurę ?
Pod asfaltem wiercą na rury gazowe przecież ...?
Wejdziesz z otworem przez fundament ...
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 19:37
autor: Zbyszek01
Myślałem, nie wiem jak się będą na to zapatrywać, duże koszty.
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 1 cze 2016, o 22:00
autor: Bodex
Czy ja wiem ? Zapytaj firmę , przyjadą na miejsce to wyceni , pewnie mniej niż demolka podłogówki
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Re: Pęknięta rura pod podłogówką
: 15 cze 2016, o 18:38
autor: Zbyszek01
Tak dla uściślenia, przeciek znaleziony i usunięty.
Pozostaje jeszcze usunięcie pobojowiska po szukaniu i rozliczenie z ubezpieczycielem.
Tak wygląda miejsce przecieku a zdjęcie robione za pomocą lusterka o interesujący obszar był od spodu.